prise en glace UE d'une clim gainable Général
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 28-01-2013 09:30

salut les gars

jpaul me fait penser que je vous est pas tenu au courant: donc condo remplacer par un permanent 4µf, les pressions, sc et sr étaient corrects, les dégivrage s'effectue mais le ventilo ne fonctionnant que quand il voulait, cela ne suffisait pas à dégivrer la batterie!

les occupants du bureau m'ont dit que ça avait l'air de mieu chauffer, moi je trouve que la ventil de l'ui ne souffle pas beaucoup, y a t'il un moyen de la booster comme avec les gainables de grandes marques?

A+

AGFroid