Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

prise en glace UE d'une clim gainable Général
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 21-01-2013 18:53

salut greg et bonne soiree a ts
comme dit par l ami pieo,verrifie les sondes UE leur valeures ohmiques,si tu ne les as pas tu prend surtt la sonde T° ext et la sonde sortie echangeur si tu as une sonde aspi tu les verrifie au memes T° elles doivent avoir les meme valeur ( sauf sonde de refffoulement).verrifier que la sonde batterie exterieure est bien fixée a sa place. ensuite peut tu degivrer et prendre les pressions de fonctionnement.si les sondes sont bonnes et que les pressions sont bizzard et que
c'est du 407c te fait pas chier reccupere et remplace la charge et tout rentrera dans l'ordre du moins c est ce que je crois .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6055&forum=92