  Posté : 18-01-2013 19:54

Au fait, pour la prise en glace, commences par nettoyer le fitre, puis vérifies les sontes de batterie UE et ambiance UE, si le moteur du détendeur est bien fixé et si ses 4 bobines ont une résistance correcte (environ 45 ohms), puis si tout est bon contrôles la charge.

Bon courage