Bonsoir agfroid, enfin ça marche l'accès au site :paf.
Bon pour l'histoire du filtre, s'il est blindé, tu n'arrives pas à ta consigne dans tes pièces car le debit en est affaiblie.Alors ton groupe extérieur tourne encore plus longtemps et donc prend en glace.
c'est le même raisonnement si ta puissance intérieure est insuffisante, mais au vu de ce que tu me donnes comme info je dirai que la sous puissance n'est pas si catastrophique que ça.
Aussi est ce que la ventil intérieure ne tourne pas trop doucement ( vitesse lente ou bien grande vitesse hs).
les gainables il faut que les phoniflex soient bien fait ( gaine de conduits d'air).
Vérifie bien les gainages, la température de soufflage, reprise,positionnement de sonde de regul intérieur, filtre ou filtres , état de la batterie intérieure.
Bon courage