Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

VRV 3 tubes , mode dégivrage réccurent
FrigoFreez
36  
  

  Posté : 20-12-2012 22:51

le VRV est dans un local fermé dans le batiment , rien de tres humide , par contre j'ai pas la longueur de tube :/ , un boite BS c'est comme une nourrisse ? si c'est sa , l'installation est faire avec des refnets pas de boite BS.
apres la question , c'est si l'exces de fluide peut causer se genre de probleme de dégivrage toute les 10 min , je vais essayer de me procurer la procedur pour ouvrir tous les detendeurs si on decide de tout vider , je savais pas qu'un VRV pouvez faire son propre remplissage automatique . si il faut , c rien a voir avec la charge de fluide , l'air extérieur etait a 15 °c rien de tres froid pourtant. apres dans le VRV il y avait un coté ou la batterie etait chaude et une autre partie ou la batterie etait froide mais c'est normal sa je crois sur un 3 tubes.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5914&forum=92