Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pannes wesper HRW
agfroid
1863  
     
 Membre averti

  Posté : 18-12-2012 12:48

salut a tous

me revoila avec de nouveaux soucis sur du wesper! (toujours sur boucle d'eau et dans le meme centre commercial que cet été pour ceux qui aurait suivi, mais ce ne sont pas les memes postes!)

donc sur le 1er: a mon arrivée défaut hp, j'acquitte le défaut et redémarre, là la cp tourne mais pas le ventilo sur l'échangeur à air (condenseur en mode chaud) d'où coupure hp!

je teste les bobinages du ventilo, le condo... RAS.
je passe en mode ventil, le ventilo démarre!
en mode froid idem!!

sur le schéma élec je ne vois rien qui pourrait faire que le ventilo ne tourne pas en chaud mais fonctionne en ventil et en froid???

bref je séche....


pour le second poste: je n'ai carrément pas le témoin de marche sur la petite carte des codes défauts!! j'ai bien l'alim, le controleur de phase KA1 est alimenté et ses leds sont allumées!!
rien ne démarre quelques soit le mode!! j'ai essayer d'acquitter le défaut mais rien n'y fait!?! normal vous me direz, il n'y en a meme pas!

alors est ce que quelqu'un aurait rencontré ce genre de pannes et quelles sont les pistes a suivre, j'ai bien la doc mais il n'y a pas grand chose, pas de procédure pour testé les cartes.... justes les procédures d'entretien, le schéma élec et les codes défauts!

merci d'avance... comme d'hab!!

A+

AGFroid



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5904&forum=92