Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 21-12-2012 08:22

Bonjour ,

Je vous ramène, un peu de nouvelles ma PAC Carrier.

Cette semaine, un collègue est descendu réarmer un défaut hp (régulateur) sur la dite machine.

Après un long coup de téléphone , afin qu'il connaisse l'historique de la machine et ce qu'il a été fais , il me dit : "t'aurai du appeler le chef d'agence de Nancy , c'est un ancien Carrier !!!"


Le dépannage était un truc tout con, enfin j'espère que c'est ça , je croise les doigts .

Lors du réduit de nuit, la T° d'eau demandé était de 20°C , un compresseur seulement, est trop puissant.
L'eccart entre la T° d'eau et la HP est au delà d'un certain seuil et le régulateur imaginais un défaut .

Selon l'annien de chez Carrier , travailler en dessous de 35° en HP pose des problèmes .

Le simple fait de changer la T° de réduit , en la passant de 20° à 34° devrai éliminer le problème .

A voir dans le futur si cela s'avère positif.

Merci de votre aide.

A+




A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.