Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 15-12-2012 12:18

Citation : frigo71 


Citation : chouchen56

c'est bien le pressostat HP mécanique ( marque ALCO avec bouton de reset bleu ) qui déclenche ?


Malheureusement non , il s'agit depuis le remplacement des pressostats que de défaut HP sur la régulation .

Par contre , je ne fais pas confiance au pressostat pré-reglé , j'avais de la place dans la machine , je les ai changé pour des réglables (toujours à réenclenchement manuel).

De plus je les ai fixer sur la carosserie , donc loin des vibrations et de la chaleur .



bon bah avec un bon reglages du seuil de defaut HP dansle pro-dialog tu devrais t'en sortir

affaire presque reglée

bah c'est ça aussi !!!!