Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 06-12-2012 19:22

salut, d'aprés ce que j'ai lu ce serait le week end que ta becane plante, le week end pas de charges thermiques aux niveaux des bureaux donc la boucle d'eau arrive peut être en regulation.
Donc 44/45°C en départ d'eau d'ou condensation aux environs de 50.

La semaine as tu vu ta pac reguler, si non fais la reguler en fermant la demande des aerothermes et verifie tes pressions.
Tes débits d'eau?
Quand tu passes en deg sur la batterie exterieure, la ventil se coupe, si tu ne trouves rien de concret, branches ta ventil en direct.

tiens nous au jus

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.