Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
frigo90 206
Posté : 06-12-2012 18:02
Bien coriasse comme panne!!!!
Il n'y a pas de programme horaires de rentre dans le pro dialogue?
Avec un réduit de température le week end?
La v4v du groupe a t elle été verifier? Car les tiroirs bloquent parfois ou les petits capillaires qui se bouchent?
Tu peux poser des sondes de températures avec enregistrement comme ca tu verras si il y a une dérive de température entrée sortie d'eau?
Bon courage pour ta recherche de panne!