Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 05-12-2012 10:54

Salut je me jette dans le bain !!!

bon juste pour être sur parce que je commence a les connaitres ces petites cachotière de centrales 30 RA/RH.

c'est bien le pressostat HP mécanique ( marque ALCO avec bouton de reset bleu ) qui déclenche ?

parce que pour tout te dire la fonction de delestage ( qui se traduit par un clignotement des diodes oranges symbolisant les étages de puissances ) ne réagis pas toujours a temps et en plus ce seuil est réglable via le menu "factory" accesible avec le code usine . qui sait ce seuil a peut etre déja été modifié par un intervenant précedant.

perso sur ce genre de machine j'ai eu le cas l'autre jour : coupure HP au démarrage du second compresseur et peau de balle de délestage a temps ... aller hop grimpette a 27 Bar et déclenchement HP au mécanique .

je pense sincérement que cela vaudrait le coup de vérifier ce seuil : je te passe un MP


bah c'est ça aussi !!!!