Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 05-12-2012 10:54

Salut,

Etant donné que c'est des scroll y'a pas de tiroir qui pourrait se bloquer et faire une vidange sur ces machins là pas sûr que ça soit si simple.

Ton circuit est glycolé ? Est-ce-que tu n'aurais pas une période le w-e où le groupe s'arrête trop longtemps et gel une partie de l'échangeur au point d'en faire un bouchon ? Pourquoi pas lors de l'inversion de cycle quand l'évaporateur redevient évaporateur le flow switch est bon, on a moyen de savoir s'il a déclenché ?

Apparement ça n'arrive que la nuit d'après tes dates lundi soir, samedi matin, jeudi matin. Aux heures où il n'y a aucune demande.

Je te parle de cet histoire de gel parce que j'ai déjà eu le coup sur un CIAT tombé en défaut une nuit, le matin t'arrive la pompe, les tuyauteries... gelés obligé de faire des voyages avec des seaux d'eau chaude a l'échelle pour aller le dégivrer en toiture... bref si t'es glycolé je parle pour rien dire :paf ^^

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5833&forum=92