Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
frigo71
345  
    
 Membre averti

  Posté : 05-12-2012 09:24

Bonjour à tous,

Motiok : Le réseau est un système à nourrice avec ventilo convecteurs .

Il y en à 32 en tous répartits sur 3 étages .

Pas de V3V, une vanne TA à chaque etage pour équilibré et une vanne perte de charge sur chaque ventilo-convecteurs

Il ni y a aucun système de "dialogue" entre la distribution et la production.Des thermostats enclenche ou coupe la ventilation , et le groupe s'occupe juste de chauffer à 44° l'eau en hiver et refroidir à 10°en été .

Le groupe est en régulation "locale" et les seules liaison entre le batiment et la PAC sont les deux tuyaux hydraulique et les trois phases+terre d'alimentation du groupe .

Il y a un système à double pompe qui s'alterne toutes les 24hr et tournent en permanence .
J'avais incriminé ces dernières et j'avais laissé tourner qu'une seule en permanence , mais même problème de HP .

Biensur tamis du filtre propre

Je ne pense pas que le fait de réarmé est abimé les capteurs , de plus ils sont neuf .
Si tel etait le cas, je pense qu'on verrai une dérive, ou un problème qu'on remarquerai en permanence .

Le régulateur dois être sournois , m'ogligé à me trouver devant à partir de 6hr du matin et un lundi en plus ....

Luckycold : Malheureusement , ce n'est pas moi qui dit que ça caille , c'est le client , il est vrai qu'il a 17° dans ses bureaux quand ça caille , et toutes les charmantes demoiselle en chemisier et jupette sont obligées de travailler en grosse veste et je préfère quand elle n'en porte pas ...

Les problèmes arrive en mode chaud .

Lorsqu'arrive les défauts je ne pourrai pas te dire si on est en dégivrage ou pas

Les dégivrage sont calculé en fonction de la pression BP, T° aspiration ...
Il y a aussi un cycle de dégivrage lorsque le groupe arrive à sa consigne.

Par -10° l'année dernière je ne l'ai pas vu faire un seul dégivrage (sauf une fois arrivé à la consigne).L'air extérieur avait peu d'humidité à piégé .

Par contre à 1°C il en réalise assez souvent, chaque circuit à leur tour, mais la pression HP flirte avec les 25B (pendant le dégivrage) et le ventilo régule bien pendnt cette phase(petite vitesse/grande vitesse/arrêt).

Sur cette machine il y a deux scrolls par circuit , démarrage direct .
Donc le régulateur démarre ou arrête en fonction des besoins les cp.

Je sais aussi qu'en cas de problème, si on va flirter avec le défaut HP du régulateur, celui-ci déleste d'un compresseurpour redescendre dans les clous.

Dans mes phases d'essais , j'avais ponté le controleur de débit et réduis le débit d'eau afin de faire grimper la HP, et là il déleste bien ses compresseurs pour limiter la pression . Et biensur pas de défaut

Pour l'huile , je sais que l'on à fais aucune vidange . Les anciens intervenants je ne sais pas .

Steph 87: J'ai bien peur qu'il ne faille changer la régule , mais j'aimerai en être sûr .

Cette idée du régulateur qui anticipe les défauts avant qu'il ne soit présent me chagrine, et j'aimerai bien savoir, quel paramètre modifier pour être sur que cela viens de la régule (ou de mon circuit hydraulique) .

Merci A+.

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5833&forum=92