Je vais pas tarder d'arracher le régulateur !!!!
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 05-12-2012 04:51

Salut frigo 71,

Je ne comprend pas tout, lorsque tu dit que ça caille ton système est en mode chaud?

Donc si tu est en mode chaud est ce lors d'un dégivrage ou e fonctionnement normal?

Ta machine est réversible si j'ai bien compris.

j'ai eu le cas une fois sur des pompes à chaleur CARRIER qui partaient systématiquement par température très basse en défaut HP lors de leur séquence de dégivrage et cela était du à la mise en place d'une huile frigo qui ne correspondait pas a la machine (huile pour le négatif normalement)et le tiroir ce bloquait a cause de la viscosité de l'huile.

Une idée comme une autre

A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )



Cet article provient de Le site des frigoristes