Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

clim thermoseme
nicolashercule
10  
 

  Posté : 01-12-2012 14:16

Messieurs bonjour,

Je connais bien thermoseme pour avoir travaillé au siège social en tant que technicien SAV.
Le problème du SHC7E vient du compresseur, le symptome : mauvais tot de compression et sur intensite absorbé = température de soufflage anormalement basse.
Prévoir le remplacement de l'unité extérieur par un mono spilt de type RAC50 de hitachi.
Et demander une prise en charge sous garantie par hitachi car il y a eu un problème de conception pour ces groupes, en moyenne 200 modules exterieur remplacés par seme france annuellement voila....



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5745&forum=92