Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème groupe daikin RXS60F7
JCDUSS
208  
   

  Posté : 17-11-2012 16:08

Citation : benjamin76 

Bonjour,

Suite du diag....

Donc ce matin petit test du groupe :

En mode test, démarrage de celui-ci progressivement jusqu’à 100%, puis descente jusqu’à son minimum. Il me semblais qu'en mode test le groupe rester à 100% tout le temps! qui peu me confirmer cela ?
Le test à duré 35 minutes.

Tension envoyer au transducteur 4.95 vdc pour du 5 vdc.

Tension retranscrit par le transducteur à la carte : entre 0.82 vdc et 1.10 vdc en chauffant avec un décapeur thermique.

Plus qu'à voir avec un amis s'il à un transducteur à me prêter pour tester cela!

A suivre ........  

Entre le fil rouge et noir +5V ok
Entre le Noir et Blanc tu dis avoir 0.82 et 1,10 vdc quelle ete ta pression bp relevé à ce moment là ?
cela me parait bien bas tout de même.




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92