benjamin76 56
Posté : 17-11-2012 13:06
Bonjour,
Suite du diag....
Donc ce matin petit test du groupe :
En mode test, démarrage de celui-ci progressivement jusqu’à 100%, puis descente jusqu’à son minimum. Il me semblais qu'en mode test le groupe rester à 100% tout le temps! qui peu me confirmer cela ?
Le test à duré 35 minutes.
Tension envoyer au transducteur 4.95 vdc pour du 5 vdc.
Tension retranscrit par le transducteur à la carte : entre 0.82 vdc et 1.10 vdc en chauffant avec un décapeur thermique.
Plus qu'à voir avec un amis s'il à un transducteur à me prêter pour tester cela!