Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance
Auteur
Problème groupe daikin RXS60F7
fifi 2225
Administrateur
Posté : 12-11-2012 20:20
Salut benjamin
Pour moi tu t'approches de la vérité: compare la valeur de ta bp mesurée au mano avec celle mesurée sur ton capteur bp.
Prends 3 ou 4 mesures en changeant la t° de consigne de ta télécommande et compare à chaque fois que la bp s'est stabilisée.
Si tu as une dérive de ton capteur à chaque mesure ou de temps en temps c'est signe qu'il faut le remplacer
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas