Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème groupe daikin RXS60F7
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 12-11-2012 20:20

Salut benjamin

Pour moi tu t'approches de la vérité: compare la valeur de ta bp mesurée au mano avec celle mesurée sur ton capteur bp.
Prends 3 ou 4 mesures en changeant la t° de consigne de ta télécommande et compare à chaque fois que la bp s'est stabilisée.
Si tu as une dérive de ton capteur à chaque mesure ou de temps en temps c'est signe qu'il faut le remplacer

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes