Citation : JCDUSS 

Pour l'info sur le transducteur jamais entendu parler de ce phénomène, toutefois j'en prend note.
Par contre la tension relevé me parait toutefois basse: 0,95 Vdc, a verifier car dans un post précedent du dis avoir relever +0°C ce qui donnerai 7 bar et une tension vdc d' environ 1,6.
tiens nous au jus.

 


Salut JCDUSS,
Donc je te confirme bien la tension de 0.95Vdc hier après midi, et effectivement lors de la remise en service samedi du groupe après le transfert que la pression été bien à 7 bars et un T°C d'évaporation d'~ 0°C.
Hier je n'ai pas pris la pression mais bon la tuyauterie d'aspiration été humide et non givré. Donc pas une pression de 2.5 à 3 bars -> ce qui me donnerais une T°C d'évaporation d'~ -25°C.