Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème groupe daikin RXS60F7
benjamin76
56  
  

  Posté : 12-11-2012 06:04

Citation : mars 

Bonsoir, j'ai bien relu le post et je reste persuadé que c'est un problème d'information qui empêche le groupe de faire son boulot et de développer toute sa puissance.
Donc inutile d'aller changer des paramètres pour leurrer la machine.
Moi j'essaierai de mettre la sonde de regul dans de l'eau froide et de déloger la sonde de batterie extérieure de son logement afin de voir si ce ne sont pas ces sondes qui deconnent. Si pas de résultat je pencherai aussi pour le capteur de pression de regulation.
Bon courage.

Message édité par : mars / 11-11-2012 23:19

 


Salut Mars,

Pour la sonde de régule intérieur ( sonde KRC branchée à la place de la sonde de reprise gainable ) en lecture permanente sur la BRC la valeur est toujours la même 18-19°C ( avec consigne à 25 ou 30°C )
Je peut toujours remettre celle du gainable mais franchement je ni croit pas du tout.
Car même en consigne à 30°C cela fat exactement la même chose.

Pour la sonde extérieur, je l'ai remplacer hier mais toujours le même phénomène.




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92