benjamin76
56  
  

  Posté : 11-11-2012 14:46

Citation : JCDUSS 

Citation : JCDUSS 

Citation :

Après vérification de la charge ( récupération de 2.8kg, tirage au vide et rechargement de 2.8kg donnée constructeur ) Pour info fait dans les règles de l'art! car c'est mon métier, aucun problème de charge.

Le RXS60 est préchargé d'usine 1,5 kg pour 10m de tuyauterie, tu dis avoir 20m donc il faut ajouter 20g/m ce qui donne 0,2 kg d'ajout: 1,5kg + 0.2kg = 1,7 kg
Si tu as récupérer 2,8 kg et remis 2,8 kg là il y a un gros problème 1,1 kg en trop dans l'installation à mon avis.


 


 


Salut,

Je ne c'est pas si y'à un problème de référence chez daikin pour ce produit mais effectivement quand ont fait une recherche sur le net ou dans les docs sur ce produit RXS60 il y'à 2 modèles !!!!! Peut être que le fait qu'il soit "F" RSX60F car même physiquement quand ont prend un RXS60 les tuyaux arrives sur le côté du groupe, alors que celui ou j'interviens les tuyaux arrive en facade

http://www.google.fr/imgres?q=rxs60f&hl=fr&biw=1600&bih=740&tbm=isch&tbnid=Jw6V69b5PbhYpM:&imgrefurl=http://www.vipklimat.com/kondicioner-daikin-fbq60c-rxs60f.html&docid=P4ULOak4YpH-FM&imgurl=http://www.vipklimat.com/img/daikin/RXS50-71GF.jpg&w=393&h=378&ei=EqufUPjqNsay0QWek4GIDw&zoom=1&iact=hc&dur=398&sig=113014075227172864730&page=2&tbnh=142&tbnw=147&start=34&ndsp=47&ved=1t:429,r:60,s:20,i:309&tx=170&ty=125&vpx=1338&vpy=369&hovh=142&hovw=147

Un charger à 1.5Kg et un autre à 2.8KG.
Pour celui que je suis, il est bien plaquer à 2.8Kg, sachant que ça fonctionner depuis le début et que le fluide récupérer hier matin est celui d'origine de la machine, et j'en suis sur que personne est intervenu car c'est la PAC de mon frère...