Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème groupe daikin RXS60F7
JCDUSS
208  
   

  Posté : 11-11-2012 14:14

Citation : JCDUSS 

Citation :

Après vérification de la charge ( récupération de 2.8kg, tirage au vide et rechargement de 2.8kg donnée constructeur ) Pour info fait dans les règles de l'art! car c'est mon métier, aucun problème de charge.

Le RXS60 est préchargé d'usine 1,5 kg pour 10m de tuyauterie, tu dis avoir 20m donc il faut ajouter 20g/m ce qui donne 0,2 kg d'ajout: 1,5kg + 0.2kg = 1,7 kg
Si tu as récupérer 2,8 kg et remis 2,8 kg là il y a un gros problème 1,1 kg en trop dans l'installation à mon avis.


 





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92