Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème groupe daikin RXS60F7
benjamin76
56  
  

  Posté : 11-11-2012 12:05

Citation : duss 

RE

Dégivrage toutes les 20/25min pour une température extérieur de 9°c c'est pas normal du tout.
Ce n'est surement pas ton probléme, mais un autre symptome de la défaillance qui provoque le manque de puissance.

Je ne connais pas les gammes DAIKIN, mais qq soit la marque si il n'y a pas de capteur de pression, le dégivrage est validable par une différence de température élevée entre la température de reprise et la sonde batterie (UE bien entendue), ce delta étant dépasser le systéme considére une prise en glaçe et lance le dégivrage moyenant autes conditions de temps de fontionnement ect...

 


Oui je c'est bien que ce n'est pas normale d'avoir un dégivrage ausssi fréquent c'est pour cela que je le note et que les gens le prenne en compte



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92