Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème groupe daikin RXS60F7
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 10-11-2012 18:06

Citation : nicolas 

je commencerais a controler ma charge car tout les parametres ok
il givre ton condenseur ?  

Bonjour,
Il me semble, mais je m'avance peut être
que le contrôle de la charge a déja été fait, donc inutile de recommencer
Et si le condenseur givre y a surement un souci
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5709&forum=92