Peio 964
Membre averti
Posté : 13-10-2012 10:37
salut,
J'ai bien peur qu'il faille ajouter un ballon tampon, et, si thermostat d'ambiance DAIKIN ekrtw, mettre le temps de fonctionnement mini à 9 minutes (paramètre 6r05) car la PAC ne cumule pas les temps de fonctionnement inférieurs à 8 minutes et ne lance donc jamais les dégivrage en cas de court cycle.