Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - regulation pac altherma bt
oxtar
307  
    
 Membre averti

  Posté : 08-10-2012 19:51

Salut
Merci avanlar, pour la régulation en elle même pas de souci, je gère bien la Pac .
Mon pb est que cette Pac , est installée sur un plancher de 50 m² , donc 16 kW pour si peut de p.ancher , surdimensionner ! Mais c est une Pac qu un archi à récupérer pour mettre sur une depandance chez lui enfin bref un peu du bricolage... :paf
Vue que la Pac est trop puissante et qu elle regul sur le depart, elle démarre et en 5 min elle est arrivée à une température de consigne x ( loi d eau ) , en fait du à un delta t trop importante du fait du rapport puissance Pac/ puissance plancher. L inverter monte en régime par palier au démarrage et n à pas le temps de se réguler que la température au départ est à consigne, donc du coût des cycles courts, et un plancher qui ne chauffe limite pas.
Donc je voudrais essayer de passer sur la sonde du retour Plancher pour réguler comme il faut, car impossible de mettre un ballon tampon pour crée du volume d eau dans l environnement de la Pac .
À+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5454&forum=92