un rajout de deshy sur une clim?
Les antécedents ne sont donc pas bon.
Recupération du fluide pour destruction,tirage au vide multiple avec cassage azote entre chaque, charge en R407C LIQUIDE et pour ma part suppression du deshy.
une prise Bp ne veut pas dire obligation de charge en vapeur, tu charges en liquide à l'aspi avec la pose des manos et tu écoute ton compresseur à savoir s'il ne prend pas de gros coup de liquide, au moindre changement de bruit tu ferme ton mano et tu laisse aspirer tranquil, et tu reprends ta charge.
Excuse moi , mais quand même le R407c tu devrais savoir qu'il ne se charge qu'en liquide.
C'est un des seuls fluides courant que l'on charge de cette façon donc pas dur à retenir.
Bon courage et dis nous comment se portera ta clim