B.P instable au R407C
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 16-09-2012 13:42

Salut

Si tu as chargé le 407C en vapeur tu es bon pour tout recommencer...... mais charge en liquide
Tous les fluides à glissement doivent obligatoirement être chargés en phase liquide pour que le mélange des trois gaz constituant le 407 reste homogène
Donc récupération du fluide, tirage au vide et charge en liquide
Tu peux déja précharger un maximum de fluide à l'arrêt de ta machine en le pesant bien sur, et si tu n'arrives pas à tout injecter à l'arrêt tu finis ta charge machine en fonctionnement en y allant molo pour protéger ton compresseur

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas