  Posté : 10-09-2012 20:47

Bah c'est ça le probleme, tu fais un diagnostique à la louche car pas eu de temps.
Le fait de pas avoir eu de temps je le comprend mais pas le diagnostique approximatif ou aléatoire.

Imagine c'est juste la bobine , t'as l'air bien de faire une récup.
Fouille sur le forum clim , il y a pein de superbes infos

Moi une fois on me demande d'intervenir en fin de journée sur un 3 tubes toshiba, car un bureau ne chauffe pas, et il est en fin de réseau , bien éloignée des autres, en premier temps je me dis que c'est un manque de fluide dans mes premières idées , car install mal entretenu par le prestataire précédent.
Je décide d'éxaminer dans mon camion les anciennes interventions, et je vois que la recharge à neuf à été déjà faites plusieures fois donc je me dis soit l'appoint est mauvais soit le probleme est autre.
J' avais la doc toshiba pour les appoint et je fais à la louche les métré car sita pas très grand, et je m'apperçoit que la charge correspond comme il faut.

je vais chercher la boite Bp dasn les faux plaf et c'était une misère sans fin pour la trouver, je met le doigt dessus, je dois démonter le faux plafond pour un accès facile, je regarde comment c'était fais et c'est un gros bazard ces boite toshiba avec un bac à condensats intégré en inos et plein de bazard avant d'accéder au detendeur, et là je vois une bobine d'ev cramée ( noire et félée ) je cours chercher ma bobine permanente heureux comme tout et miracle ça fait du chaud.

Ce qui m'avait aidé dans le diagnostique aussi c'est qu'en froi ça allait, mais qu'en chaud ça démarait pas je me suis dit le préchauffage ne marche pas et effectivment en contact batterie et entré tube rien donc je tenais un bon bout.

C'est pour ça il faut passer du temps à chercher la bonne solutionj, en plus le client à payer toutes les heures de recherches nombreuses, et le devis signé le lendemain matin sans aucune contestation et ça marche nickel, ça faisait 2 ans que c'était en rade