Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pb avec unite interieur alimente par un lennox
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 07-09-2012 13:34

il faut que tu trouve la carte intérieure car la ventil et le pilotage des vannes thermostatique se fait là.
Je te dis pas que c'est facile mais t'as pas le choix il faut controler la machine entierement. Souvent il est vrai pour des chambres c'est installé ric rac et peu de place. Est ce que ta chambre défectueuse est la plus loin ou pas? As tu vérifié la pression statique de ton GEG et la pression en marche?
Aussi ton vase d'expantion est -il bien gonflé?Moi je me suis acheter une mini pope manuelle à LIDL avec un cadran de pression et je gonfle avec ça et je controle aussi.

Si ton unité intérieure est attachée en 4 point tu peux en défaire 2 ou 3 afin de deboiter un peu la bécane, à condition que tu ai des flexibles d'eau à arriver sur ton unité intérieure.
Ta bobine de vanne thermostatique peut etre hs aussi, mais sans controle ça va etre dur.*
Bon courage et trouve une solution pour que ça reparte.






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5347&forum=92