Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pb avec unite interieur alimente par un lennox
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 07-09-2012 13:33

Citation : imecom 

re,

les autres chambres marches donc le debit d'eau est pour moi bon...
il y a 2fils sur la sonde 


re

comment est tu sur du débit dans le ventilo convecteur qui ne fonctionne pas, tu l'as vérifié ou mesuré ?
est ce que la sortie d'eau est froide ou pas
est ce qu l'entrée d'eau est froide ou pas
si tu as une vanne motorisée sur le ventilo convecteur, vérifie bien qu'elle fonctionne
est ce que tu as purgé le ventilo convecteur pour éliminer la présence d'une poche d'air qui bloquerait la circulation de l'eau

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5347&forum=92