Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pb avec unite interieur alimente par un lennox
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 07-09-2012 12:32

Citation : imecom 

re,
ok pas vu de gtc alors.
la sonde est relie sur la telecommande et est situe sur le tuyau d'eau.
je pense a la sonde effectivement moi aussi,mais j'en ai intervertie une et pareil...
le probleme est que ne voyant pas la marque de l'unite interieur,je peux pas telephoner a un sav pour me dire les bonnes valeurs...
on peut shunter ou sa sert a rien? 


Salut

Effectivement cette sonde sur la tuyauterie sert de "change over". En clair cela veut dire que suivant la t° de l'eau et par conduction de ta sonde, c'est elle qui va donner l'info à ta télécommande pour faire du chaud ou du froid.
Donc si tu l'a interverti et que rien ne se passe c'est que la t° d'eau est assez "chaude" pour bloquer le fonctionnement en chaud

Plusieurs pistes possible:
  • groupe d'eau glacée à l'arrêt ou en panne

  • débit d'eau nul dans ton circuit ou sur une partie du circuit: vanne fermée, circuit emboué, electrovanne 2 voies ou 3 voies hs

  • mauvais équilibrage hydraulique du circuit


Voila pour le moment, à toi de voir et de nous en dire un peu plus

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5347&forum=92