Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

pb avec unite interieur alimente par un lennox
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 07-09-2012 10:44

re
la GTC c est un logiciel qui permet la Gestion Technique Centralisée d un batiment en loccurence pour nous toute la partie climatisation ,chauffage,ventilation. si tu as un responsable technique tu lui demande s il y en a une ou pas,car des fois on ne peux pas le deviner. si il n y en a pas alors le probleme vient de ta sonde de regulation,puisque tu as changer de regulateur et que le probleme reste le meme. ce regulateur a une seul ui ou plusieur en maitre esclave???
imecom,ce n est pas ce que je demande,je voudrais savoir plus precisement a quel consigne exactement ton mode chaud s enclenche,car si il s enclenche a 20/25°
la c est un debut de confirmation que la sonde est decallé.
cordialement
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

re
et je te demande en faite sur quel sonde tes ui regulent elles??? sur la reprise et ou sur celle du regulateur?
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 07-09-2012 10:45




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5347&forum=92