Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

vrv et sky air
Evilclad
473  
    
 Membre averti

  Posté : 06-08-2012 19:36

Salut a tous, pour voir le manque que de charge c'est comme Mars la expliquer. Tu prend tes pression, ta temperature de refoulement et tonaspiration au contact. Le tout en marche force a fond.L'UI la plus loin tu releve temperature soufflage et reprise ainsi que le temperature en code 41. Refoulement compresseur pas plus de 95C au R410a.si tu depase ca peux etre normal si derriere ta demande est forte forcement ton refoulement eleve. Surtout avant de voir si c'est un manque de charge ou pas faut que ton vrv est tourne pendant au moins 40 min c l'ideal.



Cet article provient de Le site des frigoristes