je sais pas il a prit une brosse et a frotter?

Dans ce cas là biensur qu'il y a un lien :paf

Si ton condenseur est colmaté, il ne permet plus d'évacuer la chaleur capté et donc celle ci se redeplace dans le circuit et augmente ainsi ta hp.

Si tu demandes à ton compresseur de comprimer plus fort ( hp plus forte) forcément tu va consommer plus de courant donc ton moteur electrique chauffe, de plus la mecanique soumise à plus d'effort chauffe aussi.

En toute sympathie reprend tes cours du début n'hésite pas , je le fais moi même de temps en temps car j'oubli quand je pratique pas.