bon je te donne l'excuse que tu veuilles apprendre et comprendre.

Dis toi que le metier n'est pas dur mais qu'il faut bien connaitre ses bases et y aller par étapes tranquilement.

Une température se mesure avec un thermometre et en locurence ici avec un thermometre de contact sur le tube refoulement compresseur.

Si ta température de refoulement est basse c'est rare ( en générale tu peux jamais laisser ta main dessus ) ça veut pas dire que ta hp est haute.

Pour la mesure de pression il te faut les manos pour voir ce qu'il se passe, et manos avec prises rapides car le R407 ou le R410 ça pousse fort.

N'hesite pas a poser des question , mais relis aussi tes cours depuis le debut tranquilement , quelques pages par jour