Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - pb prise en glace clim non reversible
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 19-07-2012 20:40

Bonsoir tout le monde..

J'ai encore des petits soucis sur une clim de magasin non- reversible (neuve)
Celle ci prend en glace.
Prise de la bp :3°c avec une ambiance de 23°c
Ca me parait bien trop bas.
La vanne pressostatique est réglé pour une hp de 42 °c ,trop bas a mon gout aussi.
La détente se fait par un capillaire ,logé dans le groupe de condensation.
Aucune fuite ,pas de manque de gaz.Je précise que la clim tourne non stop avec la chaleur actuelle ,et que le client veut garder sa porte ouverte.La clim a été dimensionné pour .

A quelle valeur régleriez vous la hp ?je l'ai mis a 47°c ce soir ,et j'ai pus constaté que cela avait influencé la bp a la hausse.
Quelle valeur pour la bp ? je pense que 7-8 °c m'eviterait le risque de reprendre en glace.

J'y retourne demain .
merci de vos conseil.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5105&forum=92