Slt à tous,
Voila le client se plaint d'un problème de puissance dans sa salle de conseil montée en température ambiante trop lente...ci-dessous mon rapport :

Infos plaque signalitique

Type : CH20RE
N° 5671-01
Débit d'air : 3500 m3/H
Puissance calorifique : 1.72
Puissance frigorifique : 1.7
Année de fabrication : 12-1999
Fluide : R22 5Kg

La CTA alimente en chauffage ou en climatisation soit une salle de conseil soit l'accueil de la mairie. Relevés effectués en mode chauffage sur la salle de conseil

T°cond : 51
T°évap : -6
T°souf : 41
T°amb : 20
T°ext : 15
T°ref cp : 80
S/R : 10
S/C : 19
Ia mot ext : 2.6 A équilibré
Ia mot souf : 2.6 A équilibré

Si vous pouriez m'aiguiller je pense faire des relevés de débit avec un anémomètre à fil chaud, le tech d'ETT pense à un problème de débit...