Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

ventiloconvecteur aircalo alimentait par une airmat cri150
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 27-04-2012 20:37

salut et bonne soiree a ts
tes ventilo convecteurs ce sont des 2 ou 4 tubes? si 2 tube en mode chaud tu n a aucune raison de condenser,donc comme dit precedement par nos amis fifi et pat:
soit battries fyuardes,et voir pourquoi?
soit les raccords desserés,soit qlq un a purger les batteries mais n a pas bien refermé,apres si tu desosse ton VC en suivant les traces tu trouvera facilement. si c est du 4 tubes je dirais que y a 2 cas ou ta clim regule avec la batterie froide et dans ce cas c est normale d avoire de la condensation. soit les corps de vanne froid ne sont plus etanche d ou la condensation.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4665&forum=92