Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - probleme sur pompe aermec an0417ha
guitals
382  
    
 Membre averti

  Posté : 01-05-2012 10:54

si tu as bien purgé ton réseau (a chaque point haut du réseau) et qu'il n'y a plus d'air dans le circuit. Il faut que tu contrôle l'intensité absorbé par ta pompe. si l'intensité absorbée correspond a celle affiché sur la plaque signalétique ( en fonction de la vitesse réglé). si ce n'est pas le cas essaye de créer une perte de charge avec une vanne jusqu'a ce que ton intensité soie bonne.
l'installation a deja fonctionné correctement ou pas?



Cet article provient de Le site des frigoristes