Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Un débit supérieur en soufflage qu'en rejet pour une CTA
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 24-04-2012 23:01

Sans etre un expert du traitement de l'air ,le recyclage de l'air permet de faire des economies d'energies.
Je crois que le minimum d'air neuf doit tourner a environ 10% .
il semblerait que la partie tout a droite de ton schémas ,ou l'on voit le + et - soit un echangeur pour récuperer l'energie de l'air vicié et la transmetre a l'air neuf.



Cet article provient de Le site des frigoristes