Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Un débit supérieur en soufflage qu'en rejet pour une CTA
rikano
89  
  

  Posté : 24-04-2012 21:41

Citation : mars 
pour l'histoire de la surpression , c'est généralement utilisé afin que rien d'exterieur au(x)local(aux)ne penetre dans l'enceinte traitée par ta cta.

Quel est le process de ton client?

L'énergie c'est une nouvelle vie! 

Tout ce que je sais c'est de ce que j'ai pu voir, l'air est soufflé dans une serre ou il y a des infiltrations d'air extérieur a la serre qui peuvent entrer par la porte. J’espère bien avoir répondu et non a coté

Citation : fifidelasorbe 
Tu vois qu'il y a différentes façons de gérer en fonction de l'utilisation, à toi de nous en dire un peu plus

L'énergie c'est une nouvelle vie! 

Donc il s'agit d'une serre avec dedans des oeuvres artistique d'une classe d'art, elle sont seulement entreposé et aucun travaille n'est effectué a l'intérieur. Elle est seulement régulé en fonction de la température d'air neuf, et d'air repris.

L'énergie c'est une nouvelle vie!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4656&forum=92