fifi 2225 Administrateur
| Posté : 24-04-2012 18:41
Citation : rikano
Bonjour,
J'aurai souhaité savoir si j'ai une CTA qui souffle un débit d'air de 5000m3/h et qu'il rejette un débit d'air de 400m3/h.
Qu'est ce que cela veut dire?
Qu'elle fonctionne en mode recyclage?
Merci d'avance pour vos réponse.
Cordialement
Salut
Si ta CTA souffle 5000m3/h et qu'elle rejette 400 m3 cela veut tout simplement dire qu'elle prend 400 m3/h d'air neuf et qu'elle en recycle 4600
Sauf comme te le demande mars si ton local doit être en surpression
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |