Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Monobloc......pour ou contre?
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 07-09-2008 20:03

bonsoir,
p'tit question; dans ce genre d'appareil, la sonde de fin de dégivrage est placée où??
parce que si elle n'est pas collée à l'évap et vu que c'est un dégivrage par gaz chaud (et donc on dégèle de l'intérieur cette glace) c'est sûr que 20°C pour la fin de dégivrage c'est vraiment haut comme le disent si bien hotz et pierre à ce moment là il y a longtemps que le dégivrage est fini et donc la T° du retour au compresseur doit grimper en flèche

la logique frigoriste veut que si la T° monte autour de l'évap pendant le dégivrage, c'est la preuve que le changement d'état de solide vers liquide est terminée.
évidemment c'est différent pour un dégivrage électrique vue que les calories sont dès le départ autour et pas dans la glace!!

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


euh christ59, c'est pas élec ici c'est gaz chauds

Message édité par : aircofrigo / 07-09-2008 20:06




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=458&forum=92