mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

  Posté : 05-09-2008 18:16

salut xavier ,

perso les monoblocs , je suis contre , c'est juste la conséquence de la course au prix et pour éviter l'emploi d'un figoriste , mais le résultat , c'est que ces appareils ont une durée de vie trés courte : accessibilité difficile, mauvaise condensation , serpentins réevaporateurs qui se percent , platines électroniques fragilles .perso , je n'installe que des groupes et évapo classiques chez mes clients .
Dans ton cas , le groupe est sous garantie . Est-il suffisamment refroidi ?? Si la température est positive tu peux élimininer le dégivrage par gaz chauds , ce qui permettra au compresseur de se reposer un peu . Il suffit de modifier le type de dégivrage dans le programme de la platine ou du régulateur .