Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

climaveneta defaut surchauffe CP
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 24-03-2012 11:40

re
oui c est sur que ca se passe au niveau du kriwan.les sondes que j ai sont celles du refoulement d aspi,T° ext,T° echangeur entree/sortie.et chaque sonde a son propre defaut,et les valeures de celles ci sont bonne a l exeption d un decallage sur l entree sortie d eau mais qui n est pas responsable du defaut en question.comme je l ai dit dans mon poste precedent,j ai controlé toute la partie elec y compris les protections et les contacteur=ras. electriquement le defaut ne peux provenir que de l ouverture du kriwan,mais j ai testé la bete pendant plus de 2H et je n ai eu aucun dafut.mieux encore tt les paramettre de fonctionnement etait bon.le cp ne surchauffait pas tant que ca.
bon je vais faire les courses,madame s impatiente .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"