salut rikano et bonne journee a ts
la raison principale etant l obligation de renouvellement d air.et cela et aussi bien valable pour un atelier,des bureau,et ts lieu clos accueillant du public.ce type de couplage (CTA et terminale) sont frequant.tu peux trouver ca sur un ventiloconvecteur,gainable,K7.qu ils soint en eau glacée ou en detente directe.

quant au ballon,il permet a ton GEG d avoir une certaine inirtie et de ce fait le nombre de demarrage/arret serons moins frequant.on eviteras les court voir les tres court cycle.la charge thermique a la quelle ton GEG devras repondre lui permetra de fonctionner un labs de temps suffisament sataisfaisant pour eviter tt les probleme liee a un fonctionnement en court cycle,surtt lorsque la demande deminue.
en eau glacee si on prend le cas d un groupe carrier qui n a pas de ballon tompon et dont les charges thermiques pendant la semaine lui permettent de faire par exemple 4 demarrage /H et fonctionner 1/4H apres chaque redemarrage.le week end les locaux n etant pas occupés et par consequant la demande est faible celui ci fonctionneras en court cycle etant donné que la carte de commande fait une moyenne de fonctionnement,elle ne comprendra pas pourquoi pendant 5 jrs elle ne faisait que 4 demarrage maxi pour un temps de fonctionnement mini de1/4 H et que maintenant les demarrages sont plus frequant et le temps de fonctionnement moindre .elle refairas encore 5 ou 6 tentative de demarrage avant de se foutre en defaut 39 (si ma memoire est bonne) ce qui veut dire que la carte estime qu il y a un probleme sur l echangeur,mais tu auras compris que cela ne servirai a rien de nettoyer les echangeurs .pour moi un GEG qui n a pas de ballon tompon c est une abberation :paf .en gros c est comme si tu as un inverter que tu fait fonctionner en TOR qu il est l interet
une regulation PI ou PID n a d interet que lorsque justement on est proche de consigne et que a ce moment elle a la possibilité de reguler et moduler sa puissance,hors un fonctionnement en court cycle aneantis toute performance a un systeme qui est sensé optimiser son fonctionnement en adequation avec les besoins.
cordialement