J'ai retrouvé ca en cherchant vite fait :

Coef de réduction de puissance a appliqué pour un taux de protection MEG a -16°C :
0,94

Pour l'anecdote je me souvient d'une boite qui répondait a la demande de son client d'augmenter la puissance sur un réseau de CTA alimenté par un groupe d'eau glacée.


Fallait juste perdre 5°C sur la température de retour qui était a 10°C ( départ a 4) pour descendre la température de soufflage des CTA.

Du coup le confrère conseil au client l'ajout de glycol et la réduction du point de consigne a 5°C ( départ a -1°C).
pensant rendre plus puissant le groupe

résultat : problème de coupure BP repetitives, température de refoulement en hausses, perte d'efficacité et de débit des pompes et donc mauvaise alimentation des CTA, au final la puissance qu'il avit legerement gagné au niveau des CTA lui a couté tres cher en consommation elec et en déboire sur le groupe.

Moralité : pas touche au MEG , MPG si tu peux l'eviter

PS: vaut mieux un bon traçage des tuyauteries si t'as un doute sur les prises en glace.