Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Défaut "U0" sur VRV II daikin, cause inattendue...
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 11-03-2012 10:15

salut chouchen et bonne journee a ts
c est une panne assez vicieuse qui arrive plus frequement qu on le pense.l inconvineant c est qu elle se produit a des intervale completement alleatoir,car justement il faut se retrouver dans la configuration ou seul la K7 en question est en demande pour que cela soit flagrant. de plus les defauts lié au FF tant que ce nest pas un vrais manque (autant dire circuit casi vide) ils ne sont pas instentanées.la carte va dabord essayer d analyser plusieur paramettres de fonctionnement au besoin arreter le vrv (sans meme donner de code defaut) repartir et recommancer toute une floppé d analyses ( a condition qu aucune autre K7 ne se mette en route,si non les analyses qu elle auras faite serons erroné)donc elle peut recommancer 4-5-6 ...16 fois son cycle d analyse (selon le code defaut) et c est uniquement apres qu elle decidera de l origine la plus probable du dysfonctionnement.
la meme cause se traduirait par une coupure HP en mode chaud si seul la K7 en question est en demande,en T° de reffoulement elevée et manque de puissance si 2-3-4-5 K7 en demande. audela seul la K7 en question n arrivera pas ni a chauffer ni a climatiser. les autres elles,elles n aurons rien si ce n est 1ou 2C° de moins au niveau de la T° de soufflage.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4504&forum=92