Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Défaut "U0" sur VRV II daikin, cause inattendue...
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 10-03-2012 22:13

Donc voici l'explication :

pour arriver a cette conclusion il m'as fallu 3 heures , donc sur 15 cassettes tout allait bien jusqu'a ce que je decouvre qu'une des cassette était malade son détendeur ne s'ouvrais pas , donc quand elle se retrouvais seule et continuais de solliciter l'UE qui se retrouvais a évaporer a -25/-30°C en envoyant des cycles d'injection gaz chauds et a utiliser le liquide provenant du sous-refroidisseur ,cette UE tournais littéralement en canard

ce qui est curieux c'est de ne pas obtenir de défaut BP dans cette situation alors même que le compresseur inverter reste bloqué au minimum ( 52Hz ) en évoporant a -25°C et ce pendant 20 minutes !!
D'aiileurs même mon défaut U0 n'est pas ré-apparu lors de ce test

Comme le dis l'ami ADEL , les défauts sur le FF n son pas instantanés, cela rend tout de même les dépannages longs.

Voila si cette petites anecdote peu aider quelqu'un tant mieux, je ne doute pas que nombre d'entre vous on deja croisé le cas .

Bonne journée a tous



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4504&forum=92